BBS Sicherheitsschulung 2014
Elektrische Gefährdungen bei Instandsetzungs-arbeiten an Elektroinstallationen und elektrischen Einrichtungen an Tankstellen
Thomas Schenk Fa. TOPTEQ Betriebsleitung
Jürgen Schieck Fa. WashTec Quality / HSE DACH
Elektrische Gefährdungen bei Instandsetzungsarbeiten an Elektroinstallationen und elektrischen Einrichtungen an Tankstellen
VorstellungStatistiken zu Unfällen mit StromDefinition der Gefährdungen durch Strom Gefahr durch Brand und Stromschlag Umsetzung der fünf SicherheitsregelnElektrische Gefährdungen beurteilenPersönliche SicherheitsausrüstungDie 10 Sicherheitsregeln für elektrotechnische Laien Verhalten bei Elektrounfällen Beispiele für GefährdungenZusammenfassung
Übersicht
Seite 2BBS-Sicherheitsschulung 2014
Statistiken zu Unfällen mit Strom
Seite 3BBS-Sicherheitsschulung 2014
Statistiken zu Unfällen mit Strom
Seite 4BBS-Sicherheitsschulung 2014
Statistiken zu Unfällen mit Strom
Seite 5BBS-Sicherheitsschulung 2014
Statistiken zu Unfällen mit Strom
Seite 6BBS-Sicherheitsschulung 2014
Primäre Gefährdung: Brandgefahr durch fehlerhafte Installationen oder
Verschmutzung elektrotechnischer Einrichtungen Gefährdung durch elektrischen Schlag und den infolge
auftretenden Stromfluss durch den menschlichen Körper
Sekundäre Gefährdung: Sturzgefahr Ungewollter Anlauf
von Anlagenteilen
Definition der Gefährdungen durch Strom
Seite 7BBS-Sicherheitsschulung 2014
Brandgefahren lassen sich bereits durch hinreichende Planung minimieren oder ausschließen:
Brandgefahr durch mangelhafte Installation
Biegeradien?Brandschott?
Seite 8BBS-Sicherheitsschulung 2014
Am Beispiel der vorherigen Seite wurde das Brandschott nicht korrekt nachgesetzt die DIN VDE 0100 Teil 520 / Verlegeart B2 nicht korrekt
beachtet
• Verlegung von mehradrigen Leitungen und Kabelnim Rohr oder im Kanal
• Biegeradien nicht eingehalten
Zu enge Biegeradien könnten die Isolation von Adern/Kabeln quetschen oder beschädigen. Kurzschlüsse und Stromunfälle könnten die Folgen sein.
Abwendung der Brandgefahren
Seite 9BBS-Sicherheitsschulung 2014
Durch die laufende Änderung der elektrischen Anlagen, als Beispiel die Außerachtlassung der Strombelastung einzelner Stromkreise bei Erweiterung, kann Brandgefahr entstehen.
Brandgefahr durch Überlastung
Seite 10BBS-Sicherheitsschulung 2014
Durch nicht fachgerechte Anschlüsse, wie z.B. lose Klemmen, kann es durch den zu hohen Stromfluss zu Bränden kommen.
Brandgefahr an Leitungsklemmen
Seite 11BBS-Sicherheitsschulung 2014
Gefahr durch Stromschlag
Der erste Stromunfall(?)!
Während der Inbetriebnahme der am 04.11.1879 neu eingerichtetenelektrischen Beleuchtung des Reichstagsgebäudes in Berlin:
,,Ein Angestellter wollte einigen Herren erklären, wie die Lampen arbeiten. Zu diesem Zweck hatte er eine von den Laternen heruntergelassen, die an Aufziehvorrichtungen hingen. Dabei war er unvorsichtig, berührte bei geöffnetem Stromkreise beide Pole und fiel infolge des Schlages zu Boden. Einer der umstehenden Herren machte den Vorschlag, den in den Körper eingedrungenen Strom unschädlich in die Erde abzuleiten. Der Verunglückte wurde sofort in den Garten geschafft, wo beide Hände in den Erdboden gesteckt wurden. Dort lag der Elektrisierte, bis er sich erholt hatte."
Zeitschrift für angewandte Elektrizitätslehre (1879)
Seite 12BBS-Sicherheitsschulung 2014
Gefahr durch Stromschlag
sind lebensgefährlich. Sauerstoffmangel und in der Folge Kreislaufprobleme. Über 130 mA Herzstillstand / schwere Verbrennungen.
sind lebensgefährlich. Sauerstoffmangel und in der Folge Kreislaufprobleme. Über 130 mA Herzstillstand / schwere Verbrennungen.
tritt in den meisten Fällen Bewusstlosigkeit ein und bei 50 v.H. setzt Herzkammerflimmern ein + Sauerstoffmangel.
tritt in den meisten Fällen Bewusstlosigkeit ein und bei 50 v.H. setzt Herzkammerflimmern ein + Sauerstoffmangel.
wird die Herzrhythmussteuerung bereits gestört, das Herz arbeitet unregelmäßig und kann aussetzen. Die Muskeln verkrampfen stärker und die Stromquelle kann z.T. nicht mehr losgelassen werden. 5 v.H. Herzkammerflimmern.
wird die Herzrhythmussteuerung bereits gestört, das Herz arbeitet unregelmäßig und kann aussetzen. Die Muskeln verkrampfen stärker und die Stromquelle kann z.T. nicht mehr losgelassen werden. 5 v.H. Herzkammerflimmern.
beginnende Muskelverkrampfung. Loslassen des Kontaktes ist meist noch möglich. Beginnende Atemschwierigkeiten.
beginnende Muskelverkrampfung. Loslassen des Kontaktes ist meist noch möglich. Beginnende Atemschwierigkeiten.
bei Berührung Kribbeln im Finger („Ameisenlaufen“)bei Berührung Kribbeln im Finger („Ameisenlaufen“)
Stromstärken: (Kontakt bei 1,5 s Einwirkdauer, 230V/50Hz)
0,5 - 2 mA
- 15 mA
- 30 mA
- 50 mA
- 80 mA
Seite 13BBS-Sicherheitsschulung 2014
Gefahr durch Stromschlag
links der Linie a: In der Regel keine Wahrnehmung
zwischen Linie a und Linie b:In der Regel keine schädlichen physiologischen Wirkungen
zwischen Linie b und Linie d Keine Organschäden zu erwarten, mit höherer Stromstärke und Zeitdauer Störung der Reizbildung und Reizleitung im Herzen
rechts der Linie d: Herzkammerflimmern, Herzstill-stand, Atemstillstand, schwere Verbrennungen
die Linie c: Auslösekennlinie eines 30mA FI-Schutzschalters (RCD)Seite 14BBS-Sicherheitsschulung 2014
Gefahr durch Stromschlag
Bedingung Auswirkung
hoher Strom, wie vom Blitzschlag oder Hochspannung Thermisch
Wechselstrom, Stromimpulse, die Muskeln anregen/lähmen Muskelreizend
Gleichstrom, lange Einwirkdauer Chemisch
Seite 15BBS-Sicherheitsschulung 2014
Gefahr durch Stromschlag
Thermische Wirkung: Der elektrische Strome führt bei großer Stromstärke an der Ein- und Austrittsstelle zu Verbrennungen. Dabei kann es durch entstehende Lichtbögen zum Verkohlen der Körperteile kommen. Als Folge dieser starken Verbrennungen sind die Nieren überlastet, was zum Tode führen kann.
• Fließt der Strom durch das Herz,werden Zellen zerstört
• Innerhalb der nächsten 24 Stunden„platzt“ die Zelle
• Dies löst den gleichen Effekt auswie ein Stromschlag
Jeder Stromunfall muss vom Arzt behandelt werden!
Seite 16BBS-Sicherheitsschulung 2014
Gefahr durch Stromschlag
Muskelreizende Wirkung: Fast alle menschlichen Organe funktionieren aufgrund elektrischer Impulse. Diese schwachen Impulse steuern die Bewegung der Muskeln in unserem Körper.
Mögliche Auswirkungen eines Stromschlags auf die Muskulatur:• Der Muskel kann nicht gezielt gesteuert werden
• Die Muskeln können verkrampfen. Z.B. könnten Handmuskeln einen erfassten Gegenstand nicht mehr loslassen.
• Atemstillstand kann eintreten.
• Eintretender Herzstillstand oder
• der geregelte Ablauf der einzelnen Herzmuskelbewegungen wird durcheinander gebracht. Folge: Herzkammerflimmern.
Seite 17BBS-Sicherheitsschulung 2014
Gefahr durch Stromschlag
Herzkammerflimmern – das absolute Chaos!
Einzelne/mehrere Muskelzellen können nach einem Stromschlag beginnen, selbst und in einem anderen Takt elektrische Impulse zu erzeugen und führen dadurch zu einem Chaos im Herzen. Das Herz reagiert auf jeden Impuls und zieht sich nicht mehr einheitlich zusammen, sondern flimmert nur noch unkontrolliert. Aufgrund des Flimmerns geht die Pumpfunktion des Herzens verloren und ist in der Wirkung wie ein Herzstillstand.
Seite 18BBS-Sicherheitsschulung 2014
Gefahr durch Stromschlag
Chemische Wirkung: Flüssigkeiten des menschlichen Körpers, also z.B. Schweiß, Speichel, Blut und Zellflüssigkeit, sind Elektrolyte. Das heißt, sie leiten den elektrischen Strom besonders gut durch unseren Körper.
Durch die chemische Wirkung des Stromes kann, vor allem bei längerer Einwirkdauer,
• das Blut elektrolytisch zersetzt werden
• es zu schweren Vergiftungen kommen
• es erst nach einigen Tagen zu Folgeerkrankungen kommen
Bei Stromunfällen spielt die chemische Wirkung des Stromes auf den Körper eine eher untergeordnete Rolle, da in der Regel die Einwirkdauer zu kurz ist und die thermischen als auch muskelreizenden Wirkungen überwiegen.
Seite 19BBS-Sicherheitsschulung 2014
Die fünf Sicherheitsregeln
Unter Beachtung der fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik können Gefährdungen nahezu ausgeschlossen werden.
4. Erden und kurzschließen!(nur bei >1000 V)
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken!
1. Freischalten!
2. Gegen Wieder- einschalten sichern!
3. Spannungsfreiheit feststellen!
Seite 20BBS-Sicherheitsschulung 2014
1. Sicherheitsregel Freischalten:
Aber wie? Eine Gefährdung tritt oftmals auf durch die nicht angepasste Dokumentation zur Schaltgerätekombination über deren Lebenszyklus.
Die fünf Sicherheitsregeln
Seite 21BBS-Sicherheitsschulung 2014
Beispiel Störungsbeseitigung:
Mitarbeiter lokalisiert die Störung vor Ort
Stellt Fehler fest und muss den Stromkreis freischalten
Findet veraltete bzw. nicht aktualisierte Dokumentation vor
Gefahr: Er schaltet womöglich falsche Stromkreise frei
Die Basis für eine sichere Arbeit und die Anwendung der 1. Sicherheitsregel des „Freischaltens“ ist eine ordnungsgemäße Dokumentation!
Die fünf Sicherheitsregeln
Seite 22BBS-Sicherheitsschulung 2014
Nur wenn die komplette Dokumentation vor Ort liegt, kann der Mitarbeiter sicher Freischalten und die Arbeitsaufträge korrekt durchführen.
Bei allen Veränderungen der Elektroverteilung im Rahmen von Projekten und Reparaturen ist die ausführende Firma für die Anpassung der Dokumentation verantwortlich.
Im tanktechnischen Bereich sorgen Meldungen aus ZÜS-Prüfungen (Mängel) automatisch für eine Anpassung der Dokumentation.
Die fünf Sicherheitsregeln
Seite 23BBS-Sicherheitsschulung 2014
Die fünf Sicherheitsregeln
2. Sicherheitsregel „Gegen Wiedereinschalten sichern“
unter Zuhilfenahme von Schaltsperren.
Beispiele zum Einsetzten in die Plombenlöcher:
Seite 24BBS-Sicherheitsschulung 2014
Die fünf Sicherheitsregeln
2. Sicherheitsregel „Gegen Wiedereinschalten sichern“
unter Zuhilfenahme von Schaltsperren.
Beispiele für Schalter ohne Plombenlöcher:
Seite 25BBS-Sicherheitsschulung 2014
Die fünf Sicherheitsregeln
2. Sicherheitsregel „Gegen Wiedereinschalten sichern“
unter Zuhilfenahme von Schaltsperren.
Beispiel: Neozed/Diazed Schaltsperre
Merke: Die Kennzeichnung der Trennstelle
gehört ebenso zur 2. Sicherheitsregel!
Seite 26BBS-Sicherheitsschulung 2014
3. Sicherheitsregel „Spannungsfreiheit feststellen“ unter Zuhilfenahme eines zweipoligen Spannungsprüfers
Die fünf Sicherheitsregeln
Beispiele für VDE-gerechtezweipolige Spannungsprüfer
Seite 27BBS-Sicherheitsschulung 2014
4. Sicherheitsregel „Erden und Kurzschließen“ wird nur im Bereich von Mittel- und Hochspannung über 1000V angewendet.
5. Sicherheitsregel „Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.“•Das Abdecken kann erforderlich werden bei Arbeiten an Elektroschaltgerätekombinationen – immer dann, wenn die Gefahr besteht, unter Spannung stehende Teile zu berühren.•Das Abschranken wird als Schutzmaßnahme im Mittelspannungsbereich vor Transformatorenstationen angewendet.
Die fünf Sicherheitsregeln
Seite 28BBS-Sicherheitsschulung 2014
Elektrische Gefährdungen beurteilen
Gefährdungsbeurteilung (JHA/JSA)JSA Type: JSA Stautus: JSA Erstellungsdatum: JSA Revisionsdatum Nummer:
Operations überarbeitet J 07
JSA Name:
Lock out, Take out (Abschalten und gegen Wiedereinschalten Sichern)
Bearbeitungsteam: Funktion: Geprüft durch: Funktion:Brunner HSEQ AT/CH Steiner Serviceleiter CHGruber Servicetechniker Muhl Ltd. SifaGänsler ServicetechnikerSchmitz Bau u. Projektleiter
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung
lange Arbeitshose, Sicherheitsschuhe S3, Arbeitsschutzhelm, Warnweste
Arbeitshandschuhe und Arbeitsschutzbrille sowie die LMRA-Karte
27.11.2009 20.02.2013
Mitzuführende persönliche Schutzausrüstung
Vor Arbeitsbeginn ist die Arbeitsfreigabe (WCF/WCP) auszufüllen, mit den Tankstellenpartner abzuklären und die Gefährdungsanalyse (JHA/JSA) tankstellenbezogen zu überprüfen und ggf. anzupassen
sowie ggf. notwendige Sicherheitschecklisten auszufüllen.
Vor Beginn der Arbeiten ist zwingend notwendig das Last Minute Risk Assessment ( LMRA ) durchzuführen und kontinuierlich/fortlaufend weiterzuführen.
Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung:
Gut zu wissen, was und vor allem wie es zu tun ist.
Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung ist der Grundstein für sicheres Arbeiten!
Seite 29BBS-Sicherheitsschulung 2014
Elektrische Gefährdungen beurteilen
Die Betriebsanweisungen:Die Einhaltung der vorgenannten Regelungen muss in betrieblichen Anweisungen verankert werden.
Das dafür vorgesehene Medium sind die Betriebsanweisung für den Mitarbeiter - freigegeben von der Geschäftsführung.
Seite 30BBS-Sicherheitsschulung 2014
Arbeitsplatzbezogene Gefährdungsbeurteilung:
Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung ist durchgeführt, Betriebsanweisungen sind erstellt und nun folgt die Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz / vor Ort.
Elektrische Gefährdungen beurteilen
Seite 31BBS-Sicherheitsschulung 2014
Elektrische Gefährdungen beurteilen
Arbeitsfreigabe WCF:Die Beteiligten werden über die Arbeitsfreigabe über die Arbeiten und Gefährdungen informiert.
Bei der Bearbeitung der Arbeitsfreigabe ist im Falle von Arbeiten an der Elektroanlage insbesondere die detaillierte Durchsprache mit dem Tankstellenpersonal wichtig.
Nur so ist sichergestellt, dass freigeschaltete Einrichtungen nicht durch unbeteiligte Dritte absichtlich oder unbewusst wieder eingeschaltet werden.
Seite 32BBS-Sicherheitsschulung 2014
Beispiele für Sicherheitsausrüstungen bei Arbeiten an Elektroinstallationen:
Geeignete Messgeräte Isolierte Werkzeuge bis 1 KV Griff für NH-Sicherungen Helm mit Visier Schutzhandschuhe bis 1 KV Abdeckungsmaterial Schutzmatte
Persönliche Sicherheitsausrüstung
Seite 33BBS-Sicherheitsschulung 2014
1. Prüfen Sie elektrische Geräte und Anlagen vor der Benutzung auf augenscheinliche Mängel.
Die 10 Sicherheitsregeln für elektrotechnische Laien
verwenden Sie keine beschädigten Leitungen / Betriebsmittel
halten Sie die Anschlussleitungen in einwandfreien Zustand
Seite 34BBS-Sicherheitsschulung 2014
2. Verwenden und bedienen Sie Geräte und Anlagen entsprechend der Benutzerinformation oder Einweisung.
Die 10 Sicherheitsregeln für elektrotechnische Laien
nur die vom Hersteller vorgesehene Schaltorgane verwenden
stets am Stecker, nie an der Leitung ziehen
Seite 35BBS-Sicherheitsschulung 2014
3. Vorsicht in nassen und feuchten Bereichen.
Die 10 Sicherheitsregeln für elektrotechnische Laien
schützen Sie elektrische Geräte vor Spritzwasser
darauf achten, dass Leitungen oder Betriebsmittel nicht im Wasser liegen
Seite 36BBS-Sicherheitsschulung 2014
4. Bei Störungen sofort Stecker ziehen oder die Spannung abschalten.
Die 10 Sicherheitsregeln für elektrotechnische Laien
Stecker ziehen, spannungsfrei arbeiten Personen mit Hilfe von isoliertem
Hilfsmittel, z.B. Holzstiel, befreienAber! Eigenschutz hat Vorrang
Seite 37BBS-Sicherheitsschulung 2014
5. Melden Sie Schäden oder Veränderungen an Geräten und Anlagen sofort der Elektrofachkraft oder dem Vorgesetzten.
Die 10 Sicherheitsregeln für elektrotechnische Laien
6. Nur die Elektrofachkraft ist zum Errichten, Ändern und Instandsetzen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel befähigt und berechtigt.
Seite 38BBS-Sicherheitsschulung 2014
7. Verwenden Sie die für die Umgebungsbedingung geeigneten bzw. bereitgestellten Geräte.
Die 10 Sicherheitsregeln für elektrotechnische Laien
vor der Benutzung über die Sicherheitsmaßnahmen informieren
Verlängerungen einfacher Bauart nicht in feuer- bzw. ex-gefährdeten Bereichen verwenden
Seite 39BBS-Sicherheitsschulung 2014
8. Elektrische Betriebsstätten und Schaltanlagen nicht betreten. Achten Sie auf Beschilderung und Absperrungen.
Die 10 Sicherheitsregeln für elektrotechnische Laien
Öffnen Sie keine Schaltschränke, Schaltkasten, Verteilungen oder Klemmkästen
Seite 40BBS-Sicherheitsschulung 2014
9. Nur nach Anweisung einer Elektrofachkraft dürfen Sie Arbeiten in der Nähe elektrischer Anlagen durchführen.
Die 10 Sicherheitsregeln für elektrotechnische Laien
10. Bei Arbeiten in der Nähe von Freileitungen oder Kabeln sind besondere Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.
Folgen Sie den Anweisungen der Elektrofachkraft!
Seite 41BBS-Sicherheitsschulung 2014
Verhalten bei Elektrounfällen
1. Ruhe bewahren
2. Sofortmaßnahmen
• Strom abschalten bzw.
• Verunfallten von der Spannung lösen
• Verletzten aus Gefahrenbereich bringen
3. Unfall melden
• Notruf absetzen
4. Erste Hilfe
• Wenn möglich ausgebildeten Ersthelfer rufen
• Bei Kreislaufstillstand Kombination aus Beatmung und Herzdruckmassage durchführen
5. Weitere Maßnahmen• Rettungskräfte / Krankenwagen einweisen• Auch bei leichten Stromunfällen IMMER Arzt aufsuchen
Selbstschutz hat Vorrang!!!Selbstschutz hat Vorrang!!!
Seite 42BBS-Sicherheitsschulung 2014
Beispiele für Gefährdungen
Kabel und Leitungen
NYM Mantelleitung ist nicht für den Einsatz unter direkter UV-Licht- Einstrahlung zugelassen. Das Material wird brüchig, es kann Wasser eintreten.
Vorsicht: elektrischer Schlag bei Berührung möglich
Seite 43BBS-Sicherheitsschulung 2014
Beispiele für Gefährdungen
Nacharbeiten zur
Installation
Nachträglich die Zuleitung mit einer Klemmschelle fixiertKunststoffdruckscheibe sprang ab und der scharfkantige Bügel schnitt in die IsolierungKurzzeitiger Erdschluss der Zuleitung LOTO?
Seite 44BBS-Sicherheitsschulung 2014
Kabel und Leitungen
Durch das Öffnen von Schächten und von abgehängten Decken kann immer eine Gefährdung bestehen durch offene Leitungs-enden oder defekte Leitungen.
Vorsicht: elektrischer Schlag bei Berührung möglich
Beispiele für Gefährdungen
Seite 45BBS-Sicherheitsschulung 2014
Arbeiten im Bistro/Shop
Minimieren der Gefährdungen Geräte aus dem Bistro-Umfeld entfernenSichere Arbeitsumgebung schaffen ggf. an anderer Stelle arbeiten
Beispiele für Gefährdungen
Seite 46BBS-Sicherheitsschulung 2014
Gebäudeinstallation
Nicht zu Ende gebracht
oder
nicht zu Ende gedacht?
Beispiele für Gefährdungen
Seite 47BBS-Sicherheitsschulung 2014
Arbeiten auf dem Dach
Trotz beschwerlichem Auf- und Abstieg auf und vom Dach müssen die Geräte, an denen gearbeitet wird, für die Reparaturen stromlos geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
Beispiele für Gefährdungen
Seite 48BBS-Sicherheitsschulung 2014
Betriebsmittel
Unmittelbar vor der Benutzung von elektrischen Betriebsmittel eine Sichtprüfung durchführen.
Lieber einen 2. Blick darauf werfen anstelle blind zu vertrauen.
Beispiele für Gefährdungen
Schutzkontaktabgebrochen
Kontakt ungeschützt
Wo ist der Stecker?
Seite 49BBS-Sicherheitsschulung 2014
Außenbeleuchtung
Die Anschlüsse wurden so an einer Beleuchtungs-anlage vorgefunden. Da für die Fehlersuche die Anlage unter Spannung gesetzt werden muss, kann es hier auch zu schweren Verletzungen infolge des elektrischen Schlages kommen.
Beispiele für Gefährdungen
Seite 50BBS-Sicherheitsschulung 2014
Arbeiten an Zapfsäulen
Bei Arbeiten an Zapfsäulen ist die Eigensicherung des Mitarbeiters durch geeignete Absperrung erste Priorität.
Zapfsäulen müssen für Reparaturen immer in der Elektroverteilung komplett spannungslos geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
Beispiele für Gefährdungen
Seite 51BBS-Sicherheitsschulung 2014
Solange die Arbeiten an Elektroinstallationen unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln (insbesondere LOTO) stattfinden, können Gefährdungen durch elektrischen Strom nahezu ausgeschlossen werden.
Dennoch gilt:
Besondere Aufmerksamkeit an bestehenden Anlagen
• mit zunehmendem Alter und bei Umbauten,
• nach Erweiterungen und komplexen Reparaturen,
• Bei fehlender oder nicht aktueller Dokumentation/Plänen,
Erhöhte Gefährdung bei Fehlersuche unter Spannung
• durch unbeabsichtigtes Anlaufen von Maschinen
• aufgrund Mängel an der Installation
Nur entsprechend geschulte Mitarbeiter dürfen Arbeiten an elektrischen Anlagen durchführen!
Zusammenfassung
Seite 52BBS-Sicherheitsschulung 2014
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
Seite 53BBS-Sicherheitsschulung 2014
Top Related