29 y 30 de Mayo 2014 Diseño Económico de Proyectos II Foro Regional CFE-ACEN.
-
Upload
chiquita-vazquez -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of 29 y 30 de Mayo 2014 Diseño Económico de Proyectos II Foro Regional CFE-ACEN.
29 y 30 de Mayo 2014
Diseño Económico de ProyectosII Foro Regional CFE-ACEN
Antecedentes.Durante el mes de septiembre de 2005 y posteriormente durante 2010, la Dirección General de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIAD firmó convenio de colaboración participando INFONAVIT-CMIC-CANADEVI-CFE para apoyar a la electrificación de vivienda económica, en la construcción de redes de distribución totalmente subterráneas.
Como resultado de lo anterior la CFE DDGN celebro convenios de colaboración con CANADEVI Delegaciones Nuevo León y Coahuila durante 2010, con el mismo propósito.
Desarrollos Habitacionales Actuales.
Beneficios.
CFE Confiabilidad del Servicio Reducir Costos Operativos
Inversionistas Impacto visual y estético de los desarrollos Mejor Calidad de Servicio Seguridad Plusvalía en Viviendas
Objetivo.Garantizar la incorporación de redes de distribución, confiables en su operación, reduciendo mantenimientos y gastos operativos hacia la CFE, mientras que para el para el inversionista , mejor calidad de servicio, seguridad, contaminación visual y plusvalía en desarrollos.
Como lograr este Objetivo???Colaboración Mutua !!!
Inversión de Desarrolladores
Inversionistas
Metodología de Análisis Capacitación Reducción Normatividad Agilización de Tramites Actitud de Servicio
CFE
Inversionistas.
Actualmente se cuenta con elementos que permiten diseñar proyectos de redes subterráneas en desarrollos habitacionales a costos competitivos en comparación con los costos que anteriormente se proyectaban tipo híbridos. Economía de Escala Materiales y Equipos Metodología de Diseño Herramientas de Apoyo (CTRS) Normatividad Delgada
Metodología de Análisis.CFE
Metodología de Análisis.CFE
Número de Transformadores
Cost
o d
el Pro
yect
o
$
Tr2 3 5 7
10
8
7
6
No Transformadores
Longitud MT ---- $ ?Longitud BT ----- $ ?
Ubicación de Tr
Ub. Optima ---- $ ?Ub. Definida ----- $ ?
CTRSConjunto Transformador Red SecundariaCFE
Desde el año 2007, CFE ha puesto a disposición del público en general, la herramienta de apoyo para el diseño optimo de redes de distribución para desarrollos habitacionales CTRS.
Ventajas: Análisis Múltiple Calculo de Reg y Perdidas Cargabilidad de Transf Catálogos de Costos Valorización de Proyecto
Cambios Normativos.Con la finalidad dar cumplimiento a lo dictado por nuestras autoridades nacionales en materia del servicio de energía eléctrica para desarrollos habitacionales la Comisión Federal de Electricidad ha presentado nuevas directrices dentro de las normas de construcción y en los procedimientos internos para brindar la oportunidad de equipar costos entre los diseños de redes electicas aéreas y subterráneas.
Consideraciones de Diseño.
Sistema en Anillo de 200A
Sistema Radial de 200A
100 KVA 100 KVA 100 KVA
100 KVA 100 KVA 100 KVA
NORMATIVIDAD ANTERIOR
NORMATIVIDAD ACTUAL
Consideraciones de Diseño.
NORMATIVIDAD ANTERIOR NORMATIVIDAD ACTUAL
La incorporación del MURETE-REGISTRO, permite ahorros derivados de la mitigación de costos por concepto de adquisición de registros, muretes prefabricados y conectores múltiples para baja tensión.
Consideraciones de Diseño.
Transformador Pedestal Norma Anterior
Transformador Pedestal Norma Actual
NORMATIVIDAD ANTERIOR NORMATIVIDAD ACTUAL
La norma de construcción para redes subterráneas contempla la incorporación de transformadores sin cambiador de derivaciones, lo cual impacta en el costo de estos equipos.
Consideraciones de Diseño.
NORMATIVIDAD ANTERIOR
NORMATIVIDAD ACTUAL
Consideraciones de Diseño.La norma de construcción para redes subterráneas contempla para la selección de DUCTOS , que estos deberán cumplir con el 60% de área disponible dentro del mismo para la disipación de temperatura y optimizar la operación del conductor.
Consideraciones de Diseño.
Neutro Corrido: La obligación del Desarrollador se remite a garantizar la seguridad de instalaciones en situaciones de falla, es por ello que una alternativa para ello es la instalación de un hilo de tierra que interconecta a la red interna del desarrollo denominado NEUTRO CORRIDO, (ACSR 2).
Lo ideal es que esta red de neutro interna del desarrollo se interconecte con el neutro del suministrador, sin embargo en caso de no existir este en la red de alimentación, en ningún caso el solicitante estará obligado a instalarlo, debido a que ello es responsabilidad del suministrador según lo señalado en el RLSPEEMA.
Consideraciones de Diseño.
Cuando el desarrollo se proyecte con ramales radiales monofásicos, la demanda máxima permisible será el resultado de realizar un análisis de coordinación de protecciones determinando la capacidad máxima del ramal, el cual debe estar limitado a evitar la salida del circuito por una operación por desbalance, cuidando la capacidad del codo fusible.
Se permite el empleo de transformadores monofásicos y trifásicos, tipo pedestal y sumergible de
capacidades de 25, 37.5, 50, 75 y 100 kVA, y de 75, 112.5, 150, 225 kVA en tensiones de 15, 25 y 35 kV construidos con base a las especificaciones CFE K0000-04, CFE K0000- 19 y CFE K0000-22.
Consideraciones de Diseño.
Se deben instalar indicadores de falla solamente en los ramales y ya no en cada uno de los equipos.
Se deben instalar apartarrayos tipo codo de frente muerto en el último transformador de cada ramal.
Conclusiones.La actualidad del sector electico, presenta un común denominador llamado: COMPETITIVIDAD.
Conclusiones.
La COMPETITIVIDAD, se logra a través del conocimiento del contexto.
Saber donde Estamos Parados!!! Visión Clara Estrategia Seguimiento Innovación
Conclusiones.En este contexto el Diseño de Proyectos Económicos, es actualmente representa una oportunidad de “CALAR”, nuestra capacidad de realmente ser COMPETITIVOS.
Para ello se requiere de:
Colaboración Conocimiento Vanguardista Propuestas Novedosas Apertura Profundidad en el Análisis
Ing. Juan Alfonso Martínez GII Foro Regional CFE - ACEN